哪里规定的啊?谢谢
回复

使用道具 举报

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

1

主题

29

帖子

98

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

发表于 2018-11-16 11:49 | 显示全部楼层
分享: 分享到新浪微博
分享到QQ空间
镀锌铁皮就行,厚度按高压风管标准
回复

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

21

主题

208

帖子

286

积分

中级会员

Rank: 3

发表于 2018-11-16 12:49 | 显示全部楼层
分享: 分享到新浪微博
分享到QQ空间
金饶净化 发表于 2018-11-16 11:49
镀锌铁皮就行,厚度按高压风管标准

高压风管国标?
回复

使用道具 举报

(勇往直前)

签到天数: 1275 天

[LV.10]以坛为家III

7

主题

1405

帖子

2749

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

金牌会员勋章认证会员

发表于 2018-11-17 13:43 | 显示全部楼层
分享: 分享到新浪微博
分享到QQ空间
《建筑防烟排烟系统技术标准》2018版 4.4.7机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。