事情是这杨紫的。。。。。。。。
我们的的冷冻储存库库很小,120平左右,用的是氟制冷机组,冷凝器是风冷式的,能达到-18℃。平时降温-15-18℃也就十分钟左右。这两天在库里倒腾的比较厉害,两个冷库的货合到一个冷库里,今天下午还把机组给关了。现在的问题是库温一直在-9℃的样子,降温贼慢,试了一次强制化霜,化了一部分水出来,检查蒸发器后面结霜不严重。现在压缩机机头都烫手哟,这可咋整?
有懂的小伙伴帮忙分析下啊。还有就是压缩机这样一直工作不停歇,会不会有嘛危险,对机器有啥损害,这样的压缩机可以持续工作多长时间?

以下为晚上21:44补充内容
下午发现机组上的温度显示降温非常慢,一个小时才从-10℃降到-11℃,与库内温度计显示-15℃,怀疑是库内温度计坏了,找了另外一个温度计对比,也是-15℃,确认库内温度-15℃。预估是温度探头或温度显示出了问题,找了一圈没找到温度探头。压缩机连续工作了3小时,把停机温度改成-11℃,停机后10多分钟一直保持在-11℃,找了一圈发现是下午堆货的时候有个纸箱把温度探头挤墙上了。。。。。温度一直降不下。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

(腼腆小青年)

签到天数: 827 天

[LV.10]以坛为家III

11

主题

1373

帖子

1802

积分

银牌会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章

发表于 2019-5-15 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
水冷有可能是水垢多了,清洗下。
来自客户端来自客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

(腼腆小青年)

签到天数: 827 天

[LV.10]以坛为家III

11

主题

1373

帖子

1802

积分

银牌会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章

发表于 2019-5-15 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
长时间工作不过载保护?
来自客户端来自客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

(三戒)

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

211

主题

8840

帖子

2万

积分

食坛精英

论坛长老

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章杰出服务勋章爱心勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2019-5-15 19:33 | 显示全部楼层
腼腆小青年 发表于 2019-5-15 19:19
水冷有可能是水垢多了,清洗下。

我们这个是风冷,原计划今天清洗的,也没清洗
明天一定要清洗下
回复 支持 反对

使用道具 举报

(三戒)

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

211

主题

8840

帖子

2万

积分

食坛精英

论坛长老

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章杰出服务勋章爱心勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2019-5-15 19:34 | 显示全部楼层
腼腆小青年 发表于 2019-5-15 19:22
长时间工作不过载保护?

我们这个机组很简易,好多东西都没有
我现在想了解下这类压缩机一般可以连续工作多长时间,我提前手动停机让机器休息一下,或是我把温度再调高与一点,梯度降温
回复 支持 反对

使用道具 举报

(腼腆小青年)

签到天数: 827 天

[LV.10]以坛为家III

11

主题

1373

帖子

1802

积分

银牌会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章

发表于 2019-5-15 19:43 | 显示全部楼层
老破孩_z 发表于 2019-5-15 19:34
我们这个机组很简易,好多东西都没有
我现在想了解下这类压缩机一般可以连续工作多长时间,我提前手动停 ...

我们以前也用过风冷的,夏天但需要淋水,不然会过载保护。后面全改成水冷了,一个月清洗一次设备。刚没注意看你那是风冷。
来自客户端来自客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

(三戒)

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

211

主题

8840

帖子

2万

积分

食坛精英

论坛长老

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章杰出服务勋章爱心勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2019-5-15 19:46 | 显示全部楼层
腼腆小青年 发表于 2019-5-15 19:43
我们以前也用过风冷的,夏天但需要淋水,不然会过载保护。后面全改成水冷了,一个月清洗一次设备。刚没注 ...

收到,谢谢,是工作的时候淋水么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

(腼腆小青年)

签到天数: 827 天

[LV.10]以坛为家III

11

主题

1373

帖子

1802

积分

银牌会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

银牌会员勋章

发表于 2019-5-15 19:50 | 显示全部楼层
老破孩_z 发表于 2019-5-15 19:46
收到,谢谢,是工作的时候淋水么?

工作的时淋
来自客户端来自客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1572 天

[LV.Master]伴坛终老

280

主题

16万

帖子

26万

积分

超级版主

论坛长老

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

食品论坛版主勋章食坛传奇勋章杰出服务勋章爱心勋章特约评论员认证会员

发表于 2019-5-15 19:56 | 显示全部楼层
小马拉大车,早晚累死啊。
老老实实做人,踏踏实实做事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

(三戒)

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

211

主题

8840

帖子

2万

积分

食坛精英

论坛长老

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章杰出服务勋章爱心勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2019-5-15 19:57 | 显示全部楼层

好的,我们这边一个以前做过制冷的员工也是这样说的,有这种做法
现在好,过两天估计得这样弄
主要是今天停了半天,倒腾一些货进了库里
回复 支持 反对

使用道具 举报

(三戒)

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

211

主题

8840

帖子

2万

积分

食坛精英

论坛长老

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章杰出服务勋章爱心勋章特邀主讲人

 楼主| 发表于 2019-5-15 19:58 | 显示全部楼层
石竹 发表于 2019-5-15 19:56
小马拉大车,早晚累死啊。

都知道, 这个不是光想着省钱了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1572 天

[LV.Master]伴坛终老

280

主题

16万

帖子

26万

积分

超级版主

论坛长老

Rank: 27Rank: 27Rank: 27

食品论坛版主勋章食坛传奇勋章杰出服务勋章爱心勋章特约评论员认证会员

发表于 2019-5-15 20:01 | 显示全部楼层
老破孩_z 发表于 2019-5-15 19:58
都知道, 这个不是光想着省钱了嘛

最后可能是最费钱的
老老实实做人,踏踏实实做事。
回复 支持 反对

使用道具 举报