去几个工厂,发现酸碱罐的围堰做的不一样。围堰应该在罐子泄露的情况,能容纳一个罐子的容积。但是这里有标准或者规范的吗?有没有人给指出来一下。谢谢。地下储罐的形式考虑的比较周全,一方面建立了保护墙,也放在地下。地上的储罐感觉比较随意,有风险。
IMG_20191017_135453.jpg

地上储罐

地上储罐
回复

使用道具 举报

(勤能补拙)

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

10

主题

326

帖子

678

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2019-10-20 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
今天太晚了,我明天发上来。
来自客户端来自客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

(小小)

签到天数: 538 天

[LV.9]以坛为家II

316

主题

1万

帖子

2万

积分

食坛精英

Rank: 10Rank: 10

食坛精英勋章

发表于 2019-10-21 00:10 | 显示全部楼层
这应该属于建筑标准吧。
保质期1个月违法,保质期1年不违法,猜猜这是什么食品   
回复 支持 反对

使用道具 举报

(蛋糕兴趣小组菜鸟—可可)

签到天数: 184 天

[LV.7]常住居民III

78

主题

5984

帖子

8614

积分

版主

Rank: 18Rank: 18

食品论坛版主勋章食坛知名勋章爱心勋章

发表于 2019-10-21 09:01 | 显示全部楼层
应该有个安全防护距离。。。和装的东西,周转率等等都有关,跟当地的大气等级也有关

例如液氮等,,就要计算大呼吸、小呼吸等。。。。大部分都是设计的问题
如果手上没有剑,我就不能保护你; 如果我一直握着剑,我就无法抱紧你。
回复 支持 反对

使用道具 举报

(勤能补拙)

签到天数: 142 天

[LV.7]常住居民III

10

主题

326

帖子

678

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

发表于 2019-10-21 10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨憨新月 于 2019-10-22 08:41 编辑

在HGT20546.2里,有两条提到了围堰的设计要求: 1.1.JPG

也许有人会有疑问,这是化工行业的规范,我们现在做的是食品行业,是不是可以不参考。答案是不可以,因为在标准里有这样一段话:本部分适用于化工行业新建、扩建或改建的工艺装置的设备布置设计。石油、石化、轻纺、医药等行业可参照执行。加粗的这句话就把食品行业囊括进来了,加上食品行业没有专门的定义这一块的规范,那么就更得参照化工行业标准了。

由于储存的介质是酸碱,需要考虑酸碱是否与混凝土反应,如果反应,还需要考虑涂层,另外还有环评里的防渗漏要求。

关于危化品,没有一个完整的设计标准,目前都是参照GB50016-2008《建筑设计防火规范》及GB50160-2014《石油化工企业设计防火规范》里的防火堤的要求。这两本规范基本是设计院里翻的最多的规范。
在SHT3011-2011中也提到了腐蚀性介质的围堰的要求:
1.2.JPG



将提到的几个标准也放上来(GB50016太大,放不上来,见谅),可以有时间仔细阅读。
HGT 20546-2009 化工装置设备布置设计规定.pdf (5.69 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

20

主题

31

帖子

177

积分

中级会员

Rank: 3

 楼主| 发表于 2019-10-22 08:39 | 显示全部楼层
憨憨新月 发表于 2019-10-21 10:20
在HGT20546.2里,有两条提到了围堰的设计要求:

也许有人会有疑问,这是化工行业的规范,我们现在做的是 ...

这个回复已经比较全面了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

怀念旧版|联系方式|小黑屋|手机版|Archiver|食品伙伴网

GMT+8, 2019-12-6 01:03 , Processed in 0.095212 second(s), 21 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X3

© 2001-2019 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37060202000128号

快速回复 返回顶部 返回列表